Что нового

Зачем нужен экран сетевому кабелю (история в картинках)

SEBR

Administrator
Команда форума
А воздушка голая или СИП? Повторное заземление опор точно есть?)))
 

DV-2

Well-Known Member
Ну это как я понимаю, уже изолированный ввод непосредственно к вам?
Не совсем - я попросил электриков прокинуть СИП ближе к ТПП по старым столбам с воздушкой ввиду рядом находящегося с моим домом шабашника со сваркой.
 

SEBR

Administrator
Команда форума
Схема таже - только в щитке РЕ и N соединены.
Может я не правильно вас понимаю, если схема та же то у вас просто в ГРЩ произведено разделение PEN на N и PE, естественно туда же подходит и повторное заземление - ваш контур. Только это не TT, а TN-C-S! ;-)
 

SEBR

Administrator
Команда форума
Возможно... У меня так.
Картинка, честно сказать нарисована не совсем корректно!))) Да и нет раcшифровки цифровых обозначений! Однако если, как я понимаю на корпусе потребителя висит совмещённый PEN, то это вообще обычное "зануление", иными словами TC, и это не особо хорошо! Но уж точно не TT!
 