DV-2
Well-Known Member
Лучше сделайте всё как надо...И землю сделал сам нашел прут медный и забил на 3 метра
Лучше сделайте всё как надо...И землю сделал сам нашел прут медный и забил на 3 метра
И как это соотносится с медным штырём?У меня вдоль идет на разную глубину три штыря.
Получился потенциал между землей и нулем 2 вольта, что есть очень Гуд!
У меня тоже в ряд сделано, но исключительно из-за ограниченности пространства. Кстати, у меня нуль заземлен...Схема расположения в ряд эффективнее, так как позволяет увеличить расстояние между стержнями.
Зря - на ТПП он уже заземлен и для выравнивания потенциала лучше заземлить...Ноль не заземлял.
С чего это? Да с того, что контур заземления у Вас Никакой! Сделайте всё правильно и не будет ничего щипать...Нуль заземлять нельзя!!!!
У нас на ТПП нуль заземлен - чего мерить?Вот ради интереса, сделайте у себя замер потенциала между землей и нулем. Сколько там вольт?
Значит нуль у вашей сети паршивый (высокое сопротивление провода и соответственно падение напряжения) и/или разбалансировка фаз на ТПП.Так и не щиплет уже ничего, после того как поправили. А контур заземления у меня отличный. Когда приходили подключать электоичество все промеряли и сказали, что все на 5+ сделпно.
Попробуйте поменять автомат, на другой такого же номинала, но класса- Д!Посмотреть вложение 5440 Но когда запускается флюкс то автомат вырубается (транс на 1.8квт).
Точно - был и у меня такой баг.Попробуйте поменять автомат, на другой такого же номинала, но класса- Д!
Зачем класс В? Вероятность срабатывания при переходных процессах ещё выше чем в классе С!Автоматы такие
Посмотреть вложение 5441