Так получится только в случае если вводной с возможностью нижнего подключения и если нет ни одного дифа!А от вводного автомата, можно уже и такой "гребенкой"
Так получится только в случае если вводной с возможностью нижнего подключения и если нет ни одного дифа!А от вводного автомата, можно уже и такой "гребенкой"
Это понятно... Но задача не была поставлена... Как всегда полемизируем в общих чертах... )))Так получится только в случае если вводной с возможностью нижнего подключения и если нет ни одного дифа!
С этим надо аккуратнее, а то Игорь и воспримет всё в общих чертах, а у него там и так ситуация требующая сплошной конкретики, как выясняется!)))Как всегда полемизируем в общих чертах... )))
Присоединяюсь к призыву! Игорь, небрежность в организации эл.питания может закончиться очень тяжелыми последствиями, вплоть до летальных...Игорь настоятельно призываю к этому!!!!
"njn njdfhbom gj ;bpyb dc` ltkftn jn j,hfnyjuj/// - этот товарисчь по жизни всё делает от обратного.Присоединяюсь к призыву! Игорь,
Всегда готов!
Убедили!Давай нормально всё сделаем!
Либо автомат 16А+УЗО20A, либо диф 20AИ сразу вопросик.
Если на мокрую комнату стоит автомат на 20 А, какое УЗО должно стоять на этой линии?
Не более 3кВт.Сколько планируемая нагрузка в этой зоне?
Категорически нет! Автомат-защита от КЗ, УЗО(диф) -защита от утечки! Это совершенно разные устройства по принципу работы и назначению!Я так понимаю если автомат у меня есть, надобность в дифе отсутствует?!
Да, всё верно!Автомат + УЗО = Диф. Это так?
Либо Автомат + УЗО, либо диф. Я так понял.