Как всегда полемизируем в общих чертах... )))
С этим надо аккуратнее, а то Игорь и воспримет всё в общих чертах, а у него там и так ситуация требующая сплошной конкретики, как выясняется!)))
Оказывается там есть себе все 3 фазы, а задействована только одна, земля фиг знает как организована, щит учёта сделан через анус...
 

SEBR

Administrator
Команда форума
По хорошему, надо полностью переделать землю, и нормально спроектировать щиток. А уж потом думать о комплектухе. (Игорь настоятельно призываю к этому!!!!)
 

drwinston

Administrator
Команда форума
Игорь! Целиком поддерживаю Сержа! С энергетикой не шутят! Давай нормально всё сделаем! Готов участвовать! Не спеши.
Сгореть будет обидно! Тьфу-тьфу-тьфу, не дай бог!
У тебя в прямом доступе есть и энергетик и электрик. Слава богу
 

Amati

Well-Known Member
Всегда готов!
Давай нормально всё сделаем!
Убедили!
Все электро работы немного затягиваются, но сделаю всё по уму.
Естественно при возникновении вопросов буду обращаться в этой теме.
Всем СПАСИБО за участие.
 

SEBR

Administrator
Команда форума
Тоже готов!))) Но дней через 10 уеду, так что не тяни, давай всю разблюдовку по по нагрузкам по строениям и участку - расчёт и проект набросаю.
 

Amati

Well-Known Member
И сразу вопросик.
Если на мокрую комнату стоит автомат на 20 А, какое УЗО должно стоять на этой линии?
 

SEBR

Administrator
Команда форума
Но вопрос неверно поставлен! Сколько планируемая нагрузка в этой зоне? А от этого всё остальное будет плясать.
 

Amati

Well-Known Member
Я так понимаю если автомат у меня есть, надобность в дифе отсутствует?!
Нужно докупить УЗО.
 

SEBR

Administrator
Команда форума
Я так понимаю если автомат у меня есть, надобность в дифе отсутствует?!
Категорически нет! Автомат-защита от КЗ, УЗО(диф) -защита от утечки! Это совершенно разные устройства по принципу работы и назначению!
 

SEBR

Administrator
Команда форума
А! Или ты имел ввиду, что можно использовать имеющийся автомат для защиты УЗО?
 

Amati

Well-Known Member
Автомат + УЗО = Диф. Это так?
Либо Автомат + УЗО, либо диф. Я так понял.
 

Amati

Well-Known Member
Ещё вопрос.
Решил завести в дом все 3 фазы.
Для этого нужен провод 4 жильный или 3 жильный + отдельный одножильный для нуля?
Про землю пока не говорим!
 

SEBR

Administrator
Команда форума
Я понял твою мысль -ты хочешь использовать имеющийся автомат +УЗО, дабы не тратиться на диф.
Но нут есть простое правило -номинал автомата перед УЗО должен быть на позицию ниже чем номинал УЗО.
У тебя автомат 20А, то УЗО нужно ставить 25А.
 